Ich habe die Tage ein Prüfgerät bekommen um die Elektrogeräte im Handwerksbetrieb zu prüfen
Heute mal etwas damit herum Experimentiert
Macht echt Laune wieder mal etwas neues zu lernen
Ich habe die Tage ein Prüfgerät bekommen um die Elektrogeräte im Handwerksbetrieb zu prüfen
Heute mal etwas damit herum Experimentiert
Macht echt Laune wieder mal etwas neues zu lernen
Hast Du auch die Prüfplomben dazu bekommen?
Nee die bestelle ich nach
Die gibt es ja an jeder Ecke
Nee die bestelle ich nach
Die gibt es ja an jeder Ecke
OK, dann geh ich mal zur nächsten Ecke
Ahhh, BGV A3-Messung . .. ?!
Ahhh, BGV A3-Messung . .. ?!
Dat heißt gezz schon länger DGUV V3
Dat heißt gezz schon länger DGUV V3
Von mi ut ...
Die Dinger zeigen eh nie wat an .. ausser, es ist endlich mal wat kaputt
Diese DGUV V3 Messungen kann man aber gut für Verbesserungsvorschläge nutzen, hab damit schon einige Dollars vom Unternehmen für die Vorschläge kassiert
Diese DGUV V3 Messungen kann man aber gut für Verbesserungsvorschläge nutzen, hab damit schon einige Dollars vom Unternehmen für die Vorschläge kassiert
Verbesserungsvorschläge?
Vertell' mal ...
Von mi ut ...
Die Dinger zeigen eh nie wat an .. ausser, es ist endlich mal wat kaputt
Das ist fast richtig
Hab die Prüfung bisher mit anderen Messgeräten gemacht , muss aber das Teil nun haben um den Wiederholungslehrgang absolvieren zu können.
Letztlich ist es auch nur eine Gelddruckmaschine
Denn prüfe ich heute ein Gerät kann es morgen schon durch Schleifstaub einen geringeren Isolationswiderstand haben.
Ist ähnlich wie mit dem KFZ Tüv sind immer nur Stichproben die man überpfrüft
Diese Prüfungen werden bei uns auch jährlich gemacht.
Vor paar Jahren sind die durch die Büros gestiefelt, ein Kollege hatte Urtlaub und hatte ein altes Dampfradio im Büro stehen.
Eigentlich wollte er das vorher in den Schrank packen, hatte er aber vergessen.
Ergebnis, das Dampfradio aus den 50ern hat die Prüfung bestanden.
Diese Prüfungen werden bei uns auch jährlich gemacht.
Vor paar Jahren sind die durch die Büros gestiefelt, ein Kollege hatte Urtlaub und hatte ein altes Dampfradio im Büro stehen.
Eigentlich wollte er das vorher in den Schrank packen, hatte er aber vergessen.
Ergebnis, das Dampfradio aus den 50ern hat die Prüfung bestanden.
Ja .. in der Regel geht es um Kriechströme / Erdschlüsse etc. .. die kommen meistens aus defekten Netzteilen oder gammeligen Anschlusskabeln.
Kann natürlich passieren, dass man dann anständig eine gewixxt kriegt, kommt aber natürlich eher selten vor und kann auch mal nicht schaden.
Biste wenigstens wieder wach im Büro
Diese Prüfungen werden bei uns auch jährlich gemacht.
Vor paar Jahren sind die durch die Büros gestiefelt, ein Kollege hatte Urtlaub und hatte ein altes Dampfradio im Büro stehen.
Eigentlich wollte er das vorher in den Schrank packen, hatte er aber vergessen.
Ergebnis, das Dampfradio aus den 50ern hat die Prüfung bestanden.
Das ist ja die eigentliche Sache dabei
Wenn die Anschlußkabel ok sind und das Teil nicht zu sehr verdreckt ist
dann bestehen die meisten Geräte diese Prüfung.
Nur einige ganz alte Maschinen machen da Probleme
Wenn ich z.B. die alte Kaltenbach Kreissäge im Betrieb sehe , beim Starten fliegt ständig der FI raus
Habe mir einen Wolf gesucht wie und warum da mehr als 30 mA irgendwo abfließen.
Die musste ich damals ohne FI anschließen da ich keinen Fehler und auch keine Fehlströme messen konnte
Ein guter Freund (Elektromeister) sagte mir das solch alte Motoren teilweise solche Probleme machen ohne einen defekt zu haben.